Ich teste gerade meine HUAWEI "Kiste" Meine Frage: Ich bekomme tonnenweise "[HuaweiCanClass::loop] Data set error" wenn das Slot-Detect die HUAWEI auf STANDBY geschaltet hat (15 Mal pro Sekunde! Jetzt weiss ich warum die MC2115 eine eigene SPI haben wollte). Damit kann ich 3kWh die sonst ins Netz pro Tag verloren gegangen waeren (= "gespendet"), in die Batterie einspeisen. Zwei Funktionen finde ich Super:
Mit dem ESP32-S3 funktioniert die OpenDTU-OnBattery einwandfrei und die HUAWEI regelt blitzschnell 💯 Nachts, das Relais hat die HUAWEI ausgeschaltet. Ich bekomme Tonnenweise "HuaweiCanClass::loop] Data set error" im Log, circa 15 Meldungen pro Sekunde! Console Log 500 Reihen Data set error Firmwareversion 2024.09.11 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 29 comments 64 replies
-
UPDATE: Nachts, die Batterie ist leer (25%) und ich sehe keine "Data Set error" Meldungen mehr. Console Log Nachts Batterie leer Ob die Fehler Meldungen nur waehrend die Batterie benutzt wird, aber der HUAWEI auf Standby? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das Huawei verwende ich aktuell nur zum gelegentlichen Nachladen. Eine kurze grundsätzliche Frage: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Deine Aufbau hört sich sehr nach dem an wie ich es aktuell auch aufgebaut habe hast du das relais über nc oder no angeschlossen weil ich es mit nc betreiben muss das es dann abschaltet oder gibt es eine möglichkeit das zu ändern? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Guten Abend, Ich betreibe seit ca. einem Jahr ein DLP mit Victron 150/35, Hoymiles HM-800 und Pylon US3000. Powermeter liefert über den Hichi IR Lesekopf den Netzbezug bis auf 0 Watt, da der Stromzähler die eingespeiste Energie ins Netz nicht darstellen kann. Es gibt täglich einen Überschuss, da noch ein weiterer BKW mit zwei PV-Modulen zeitgleich fleissig einspeist. Obwohl der Stromzähler keine Netzeinspeisung liefern kann, funktioniert die Regelung des Hoymiles super. Ich habe dazu einfach 20 Watt als Netzbezug eingestellt. Jetzt kam die Idee auf, die überschüssige Energie über den R4850 Huawei parallel in den Akku einzuspeisen. Das Netzteil und das CAN-Modul inkl. Adapter und Kabel habe ich geordert. Jetzt zu meiner Frage, bis jetzt zeigt der Stromzähler die meiste Zeit 0 Watt Netzbezug an, da ein weiterer BKW die Grundlast decken kann. Die ganze Energie, die am Victron angeschlossen ist, fließt in den Akku. Der Hoymiles schaltet dich nur sporadisch ein, sobald erneut am Zähler ein Netzbezug gemeldet wird. Soweit alles okay! Die Frage von mir, wie läuft die Regelung des Huawei Netzteils wenn der Stromzähler 0 Watt anzeigt, und noch viel Überschuss da ist. Läuft der Huawei an mit max. Leistung an und drosselt die Leistung bis auf dem Stromzähler erneut etwas Netzbezug zu sehen ist? Oder braucht der Huawei doch den Stromzählerwert in negativen Bereich? Wie gesagt, für die Regelung des Hoymiles ist ein negativer Wert des Zählers nicht nötig, läuft die Regelung am Huawei deshalb auch da ohne Probleme? Oder muss eine Shelly zwingend einbauen? LG |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Danke für die Antwort, des Netzteil geht aus, sobald der Akku voll ist und die Grundlast des Hausese gedeckt ist! (Netzbezug 0 Watt). |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@rudolfp1979 das verlinke 1 Wege Relai soll doch auf highLevel gestellt werden - richtig? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 Leider scheitert es an der CAN-Kommunikation. Der Jumper steckt für den 120 Ohm Abschlusswiderstand. Die Datenleitung ist ca. 2m lang. (habe aber auch mir 30cm Stück probiert). Hoymiles HM-800,Victron 150/35, Pylontech über CAN, 1.3 Zoll Display noch am ESP32-s3 angeschlossen. Ich bekomme keine CAN-Verbindung. Hast Du eine Idee? Pin_mapping falsch bei mir? Ich habe keine Idee mehr. Kannst Du dein Auge auf die Konfiguration werfen? LG Lukas |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Gute Arbeit 👍 Als erstes, die Grundregel: Wenn Probleme existieren, die man nicht eindeutig erkennen kann, man entfernt alle moegliche Komponenten. Also, HUAWEI: Dies ist mein Pinout: Noch eine Frage: Funktioniert deine 5V Verbindung???? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 Ich habe noch einen Sonoff S20 mit Tasmoata drauf und würde die gerne dazu ausnutzen. Laut der Beschreibung kann dort der verbaute Relai 2000 Watt schalten. Ich habe einen kleinen Script geschrieben, damit der Sonoff zeitlich Ein und Aus schaltet. Hast Du dafür eine besondere Logik, wann dein Shelly Ein/Aus geht, oder schaltest Du dein Shelly manuell Ein/Aus? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
sehr gut die Idee. Das werde ich auch so umsetzen. Ein Plug Plus S müsste es genau so gut können. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 Leider wechselt der Power den GPIO vom High nach Low nicht, wenn das Netzteil Aus geschaltet wird. Ich habe ca. 3 min gewartet und das Netzteil lief durch. Ist es ein Firmware Bug? Wie läuft es bei Dir nit dem Power GPIO? Das muss an der Firmware liegen! Ich habe noch die Version: Hier noch das Ergebniss der heutigen Arbeit. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
kann ein Huawei ohne einen negativen Betrag des Zählers überhaupt funktionieren? Theoretisch könnte das Huawei die Einspeisung X + 50Watt Netzbezug in den Akku einspeisen. Das heist, so lange die Ladeleistung erhöhen, bis der Zähler die 50 Watt Netzbezug (positiver Wert) anzeigt. Bevor ich mich weiter auf die Fehlersuche begebe, müsste ich es wissen, ob die Regelung des Huaweis ohne einen negativen Wert des Zählers arbeiten kann? Kann es jemand beantwoerten? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ja. Stelle "Angestrebter Netzbezug:" auf 400
Ja, wie oben beschrieben, "Angestrebter Netzbezug:" sind die Werte des IR-Lesekopfs des Stromzaehlers (koennen positiv sein). |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 Ich verstehe aber die Logik nicht! Ich hatte vor mit dem Huawei die Netzeinspeisung in den Akku zu pumpen. Die Netzeispeisung kann mein Zähler nicht darstellen, obwohl es da ist. Wenn mein Stromzähler einen 400 Watt Netzbezug anzeigt, dann habe ich den Strom vom AC in DC umgewandelt, habe aber keinen Überschuss mitgenommen! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Danke Dir, also ... Mich wundert es etwas, da der Hoymiles ebefalls nur mit einem positiven Wert (Netzbezug) auf ca. 20 Watt ohne Problem geregelt werden kann, dort ist der negative Wert nicht notwendig! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Aha! Jetzt kommen wir der Sache etwas naeher 🤣 Ich verstehe nicht ganz was du da fragst...
Antwort: NEIN! Jetzt habe ich ein paar Fragen:
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
okay... Momenntan ein Netzbezug vom 350 Watt. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 Um die Frage zwei zu beantworten. Die Ladeschlussspannung am Victron steht bei mir auf 52.8V. Wenn das Huawei gleichzeitig noch einspeisst, dürfte die Spannung weiter noch oben drifften. Die Pylontech hat bei 20% Restkapa ca, 47.5V?, da dürfte der Huawei anfangen zu laden. Den Start-Spannungslimit verstehe ich offenbar nicht! Laut Beschreibung wird die automatische Leistungsteuerung über 52V deaktiviert. Bei 52V ist der Akku sogut wie voll. Ich will aber von ca. 47V-52V automnatisch nach Überschuss regeln! Unter 52V ist die automatische Leistungssteuerung doch an? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 Vermutlich die, die der Huawei selbst liefert. Und selbst dort ist die Spannung fast identisch! Ich beobachte das Ladeverhalten schon etwas länger und bin mir sicher, dass die Spannung langsam mit der Kapazität der Batterie ansteigt. Morgen liefere ich Dir den Beweis :) Das, was Du dort beschreibst hat mit dem Innenwiderstand des Akkus zu tun. Wenn stark belastet, sinkt die Klemmspannung deutlich nach unten, das Gegenteil erzeugt ein Starkes Laden! Dort hebt sich die Klemmspannung an. Trotzdem wächst die Klemmspannung langsam mit dem SOC des Akkus mit, und das unabhängig von der Stromstärke, die geladen oder bezogen wird. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 wie Du sehen kannst, beträgt die Abweichung um 0.2V, wenn wir uns die Eingansspannung des Victron,Huawei,Pylontech,Hoymiles gegenüber ansehen. Die Eingestellte Ladespannung bei Victron liegt nach deiner Vorgabe seit gestern auf 52,4V. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 Ca. 50 Watt Netzbezug, aber:! - 262 Watt aus dem Huawei = 212 Watt an Überschuss abgestaubt! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@rs3hc Danke Robert. Was koennte passieren wenn gleichzeitig Victron MPPT und HUAWEI Strom liefern? Wird es funktionieren? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
`Jetzt zu (meinem) Verständnis:
` #gerne noch einmal die Spannung |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Manos1966 Den Akku habe ich leider nicht voll bekommen. Geschuldet ist es der Verschattung der PV-Panele durch die Nachbarhäuser, ausgelöst durch die tief stehender Sonne. Mein 500er Hoymiles wird noch ca. bis 15:00 Uhr etwas Leistung bringen, die Grundlast decken bis es nichts mehr liefert. Für 100% SOC wird es aber nicht reichen. Alles in allem kann ich sagen, dass die Steuerung zügig geregelt hat, trotz der Steuerung im positiven Bereich des Zählers. Ich bin MEGA zufrieden und wollte mich auch bei Dir herzlich bedanken. Ohne Deine Hilfe hätte ich das Teil kaum ans Rennen gebracht. Danke nochmals... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Moin, |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
siehe die Antwort |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Danke fuer das Feedback @cerise21
Ich weiss auch selber nicht warum, aber ich habe KEINE weitere Fehlermeldungen seitdem ich meine DTU mit HUAWEI, HOYMILES und PYLONTECH angeschlossen habe.
Vielleicht lag es daran , dass ich die HOYMILES am Anfang getrennt hatte.
Wie auch immer, das System funktioniert Perfekt und ich habe keine Fehlermeldungen!
(Ich habe noch den VICTRON MPPT zu anschliessen, bin aber z.Zeit zu Faul, die ganze Verkabelungan anzupassen... der HUAWEI sollte nur fuer Notfaelle aktiviert werden)