Replies: 5 comments 14 replies
-
die Überprüfung findest du in der Funktion Es wird also jedes mal, wenn das Limit gesetzt wird, geprüft. Wie sich das Ganze über die verschiedenen Hoymiles hinweg verhält, also ob hoymilesintern 1 MPPT gleichbedeutend mit einem Eingang ist, oder nicht, kann ich dir nicht genau beantworten 😄 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Dazu mag ich keinen Input liefern. Ich finde diese Funktion furchtbar und ich mag nicht dazu beisteuern, dass die auch noch im Wiki beschrieben wird. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo @spcqike Jetzt, wenn drei Eingaenge an die Batterie angeschlossen (1,2 und 3) Powerlimit wird auf 1200W gesetzt und zum Hoymiles befehlt. Daraufhin verstehe ich nicht ganz, zu welchem Zweck "die OpenDTU prüft wie viele Eingänge produzieren (>2W liefern) und skaliert entsprechend" wenn die Moeglichkeit nicht existiert zu erkennen, wieviel Max-Power pro MPPT verfuegbar ist. Würde die OpenDTU wissen, dass MPPT A (Eingang 1&2) 1000W max liefern kann, und MPPT B (Eingang 3&4) 500W, dann koennte sie das Power-Limit von 1200W als 1400W-Befehl an die Hoymiles geben: PS. Vielleicht ist aber die Funktion sinnvoll fuer die HMS Serie, sie hat jeweils ein MPPT pro Eingang 😉 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich muss schnell betonen (bevor schlimchen 'was schreibt... 🤣) : Ich schliesse immer ALLE Eingaenge & homogen (gleiche Quelle) an! 😉 Die Diskussion hier dient ausschließlich zum (meinem) Verständnis, weil wir etwas diesbezüglich in die Wiki schreiben sollten. Ausserdem, (ich "betreue" fuenf Nachbarn) ich habe:
Waere eine Nulleinspeisung bei einen der oben erwähnten Fälle erwünscht, haette man wahrscheinlich gewundert, warum sie nicht 100% prozentig funktioniert. Neben-Information (unwichtig, aber informativ): Anscheinend gibt es nur zwei Wechselrichter heute die "intelligent" das Power Limit zwischen den MPPTs aufteilen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Bevor ich es vergesse: Wie oft die Werte übermittelt werden, regelt das Tasmota-KonsolenKommando "telePeriod" als Grundeinstellung und dazu strom/spannungs/leistungsabhängig diverse (u.a. "powerdelta"), wann zusätzlich bei Änderungen der Werte (mit prozentual einstellbaren Schwellen). Tasmota command 'TelePeriod' See current value and force publish STATE message in MQTT ABER fuer Hichi gibt es eine andere Moeglichkeit... Aus dem Tasmota Wiki: 1,77070100100700ff@1,P,W,P,18 Beispiel: Alles hier Beschrieben: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-metrics |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Sorry falls ich nerve @schlimchen Bernhard,
ich habe noch eine Frage fuer ein Thema dass auf die Wiki fehlt 🙈
ich habe in Erinnerung, wenn die OpenDTU ein Limit an den Wechselrichter sendet, der Limit wird auf die MPPTs gleich verteilt.
z.B. Wechselrichter Limit von 600W auf einen HM-1500 (4 Eingaenge - 2 MPPT) wird als 300W pro MPPT definiert.
Ich habe vor ein paar Wochen in einer Diskussion gelesen, dass bei der Berechnung des Power Limits, die OpenDTU prüft wie viele Eingänge produzieren (>2W liefern) und skaliert entsprechend.
Letzteres wurde bedeuten, man koennte zwei Solar Paneele auf eine Seite (ein MPPT) der HM-1500 und die Batterie auf der anderen Seite (anderer MPPT):
Tagsueber wuerde der Dynamische Power Limiter korrekt funktionieren und das Limit auf die zwei Seiten teilen.
Genauso Nachts wuerde der Dynamic Power Limiter korrekt funktionieren und das Limit nur auf die Seite wo die Batterie angeschlossen ist, senden.
FRAGE: Stimmt das? "dass bei der Berechnung des Power Limits, die OpenDTU prüft wie viele Eingänge produzieren (>2W liefern) und skaliert entsprechend."
Und falls Ja, wie oft prüft die OpenDTU wie viele Eingänge produzieren (>2W liefern) und skaliert entsprechend? (wann wird die OpenDTU wissen, dass es Nacht ist und die Solar Paneele nicht mehr produzieren)
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions