Replies: 8 comments 17 replies
-
Hallo Um helfen zu können braucht es noch ein paar Infos. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Korrekt. Bitte Verbose Logging beim DPL einschalten und die Ausgaben der Konsole teilen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich klinke mich hier mit dem gleichen Problem ein! Nach WR Neustart wird kurz eingespeist, dann wird er ausgeschaltet (Gelb). Bin jetzt aktuell zurück auf FW 17.11.23. Das Problem trat schon mehrfach auf. [Victron SmartShunt] Text Event H1: Value: -90155 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Schalte den Wechselrichter über das Webinterface ein und dann wie spcqike schon schrieb:
Hast du nur eine OpenDTU/AhoyDTU am laufen, oder funkt da wer dazwischen? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
ICH Habe den Fehler !!! DC Spannung Start 1 und DC Spannung stopp 0 Eintragen .... Wer lesen kann ist klar im Vorteil steht ja genau so in der Anleitung |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hi zusammen. Woran kann das liegen? MfG |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo eine Frage in die Runde.
Ich betreibe einen HM600 an einer Batteriebank um damit Nachts einzuspeisen ,das funktioniert soweit ganz gut.
Ich habe die Leistung was der Wechselrichter Einspeist mit der opeDTu on battery in Verbindung mit einem Shelly 3EM geregelt, das hat auch prim funktioniert.
Jetzt habe ich die Batterie nach ein paar Wochen wieder in Betrieb genommen und die DTU schaltet mir sofort den Wechselrichter aus bez. Drosselt den auf 0 , im Fehlerprotokoll steht über Fernbedienung ausgeschaltet.
Ich habe nichts verändert oder sonst was.
Kann mir einer weiterhelfen warum die DTU den HM nicht mehr drosselt entsprechend des Verbrauchs?
Ich steh vor einem Rätzel
Vielen Dank für eure Hilfe
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions