Replies: 1 comment 35 replies
-
in den Notizen zu den Return Codes steht, 04 ist invalid length. oft ist es in diesen Fällen so, dass neben der Temperatur noch ein Sensorstatus im Wert steckt. Ein guter Hinweis auf 'zusammengesetzte Datenpunkte' ist, wenn die Adresse 2 Mal (oder öfter) in der xls auftaucht. versuch mal
Erklärung ist hier: https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/010-Command-Syntax#bytebit-filter |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
35 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
-
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe aktuell das Problem das ich einige IDs nicht ausgelessen bzw in MQTT nicht übertragen bekommen.
Alle anderen Werte kommen an.
Kann mir jemand erklären warum ich die unten stehenden Werte nicht auslesen kann?
Im Putty steht dann folgender Fehler, hier als Beispiel für den ersten Wert.
Error do_poll_item 40, Addr B370, RetCode 3, Data 04
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions